      運行鍋爐的檢測工作包括外部檢測,內外部檢測和水壓試驗
     

      外部鍋爐檢測

     
      外部檢測可以在鍋爐運行過程中進行。其檢測內容包括:
     
     ?。?)人孔、手孔、檢查孔是否漏水、漏汽;
     
     ?。?)汽、水閥門和管道的狀況;輔助設備運行情況;爐墻、鋼架及爐膛燃燒情況;
     
     ?。?)安全附件是否齊全、靈敏;
     
     ?。?)鍋爐的操作規程、崗位責任制、交接班等規章制度的執行情況;
     
     ?。?)水處理設備運行情況。
     

      內部鍋爐檢測

     
      內部檢測又叫定期停爐檢測,它需要在鍋爐停爐后進行。內外部檢測的重點如下:
     
     ?。?)上次檢測有缺陷的部位;
     
     ?。?)鍋爐受壓元件的內、外表面,特別是開孔、焊縫、扳邊等處有無裂紋、裂口和腐蝕;
     
     ?。?)管壁無有磨損和腐蝕;
     
     ?。?)鍋爐的拉撐以及與被拉元件的結合處有無裂紋、斷裂和腐蝕;
     
     ?。?)脹口是否嚴密,管端的受脹部分有無環形裂紋,鉚縫是否嚴密,有無苛性脆化;
     
     ?。?)受壓元件有無凹陷、彎曲、鼓包和過熱;
     
     ?。?)鍋筒和磚襯接觸處有無腐蝕,受壓元件或鍋爐構架有無因磚墻或隔火墻損壞而發生過熱;
     
     ?。?)受壓元件水側有無水垢、水渣,進水管和排污管與鍋筒的接口處有無腐蝕、裂紋,排污閥和排污管連接部分是否牢靠;
     
     ?。?)安全附件是否靈敏、可靠,水位表、水表柱、安全閥、壓力表等與鍋爐本體連接的通道有無堵塞;
     
     ?。?0)自動控制、訊號系統及議表是否靈敏可靠。
     

      鍋爐水壓試驗

     
      水壓試驗應按《蒸汽鍋爐安全技術監察規程》的有關規定進行。
     

      鍋爐檢測的期限規定

     
     ?。?)外部檢測:按一定周期在鍋爐運行狀態下進行。
     
     ?。?)內外部檢測:每2年進行一次。新鍋爐運行的頭2年及實際運行時間超過10年的鍋爐、汽改水的臥式鍋殼式鍋爐,每年應進行一次內外部檢測。
     
      除定期檢測外,鍋爐有下列情況之一時,也應進行內外部檢測:移裝鍋爐投運前;鍋爐停止運行一年以上需要投入或恢復運行前;受壓元件經重大修理或改造后及重新運行一年后;根據鍋爐運行情況,對設備安全可靠性有懷疑時。
     
     ?。?)水壓試驗:每6年進行一次。